程序员

首页 » 常识 » 问答 » 计算机房与程序控制机房的空调设计要点,很
TUhjnbcbe - 2024/4/9 16:56:00

一、计算机房与程序控制机房的特点

计算机房以及装有存储程序控制通信设备的程控机房(简称“两机”)的空调,具有以下相似的共同特点。

(1)设备散热量大,散湿量小。大中型电子计算机的装设功率大,运行中的机柜散热量不仅量大而且集中。一个机柜的散热量每小时有几千瓦至十几千瓦。计算机设备在机房中每平方米的散热量平均在W左右。

“两机”设备的散热量虽大,但无散湿量。机房内的湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气,因此机房内的散湿量很小,电子计算机房中每平方米的散湿量平均在8~16g。

(2)空调送风的焓差小,但风量大。机房设备的散热量中95%是显热,热量大,湿量小,热湿比近似为无穷大。因此,空调系统的空气处理过程可近似作为一个等湿降温过程。送风的相对湿度,一般也要控制到小子80%。这种工况下的焓差小,要消除余热,必然是风量大。机房空调系统的换气次数对电子计算机房为20~40次/h,程控交换机房为30~60次/h。

(3)自下(地板风口)而上的送回风方式使用效果好。

(4)空调系统运行周期长。“两机”投入正常运行后,一般有较长时间的运行周期,特别是程控交换机有可能全年连续不断地运行,即使在冬季,“两机”机房内还有余热,因此空调系统必须考虑能全年运行的高可靠性,一般在分析机房负荷的特点后,对空调设备负荷进行两台以上的最住组合,(树上鸟教育暖通设计杜老师)既可减少一次投资,又能经济运行达到互为备用的目的。

电子计算机房的空调设备,宜留有少量的备用负荷,以适应对部分计算机设备的扩充。

二、计算机房与程序控制机房的空调负荷及送风量

三、对空调系统设计的基本要求

四、机房的气流组织

五、机房空调系统

暖通设计视频:全空气空调系统设计案例分析——树上鸟教育

空调设计中,各类风口的选用遵循什么原则?老设计师道出选型方法

门厅、四季厅和中庭的空调特点及设计要点,你想学习知识这里都有

歌舞厅空调系统设计要点,让你在暖通设计路上少走弯路,提高效率

1
查看完整版本: 计算机房与程序控制机房的空调设计要点,很