计算机房以及装有存储程序控制通信设备的程控机房(简称“两机”)的空调,具有以下相似的共同特点。
(1)设备散热量大,散湿量小。大中型电子计算机的装设功率大,运行中的机柜散热量不仅量大而且集中。一个机柜的散热量每小时有几千瓦至十几千瓦。计算机设备在机房中每平方米的散热量平均在W左右。
“两机”设备的散热量虽大,但无散湿量。机房内的湿量主要来自工作人员及渗入的室外空气,因此机房内的散湿量很小,电子计算机房中每平方米的散湿量平均在8~16g。
(2)空调送风的焓差小,但风量大。机房设备的散热量中95%是显热,热量大,湿量小,热湿比近似为无穷大。因此,空调系统的空气处理过程可近似作为一个等湿降温过程。送风的相对湿度,一般也要控制到小子80%。这种工况下的焓差小,要消除余热,必然是风量大。机房空调系统的换气次数对电子计算机房为20~40次/h,程控交换机房为30~60次/h。
(3)自下(地板风口)而上的送回风方式使用效果好。
(4)空调系统运行周期长。“两机”投入正常运行后,一般有较长时间的运行周期,特别是程控交换机有可能全年连续不断地运行,即使在冬季,“两机”机房内还有余热,因此空调系统必须考虑能全年运行的高可靠性,一般在分析机房负荷的特点后,对空调设备负荷进行两台以上的最住组合,(树上鸟教育暖通设计杜老师)既可减少一次投资,又能经济运行达到互为备用的目的。
电子计算机房的空调设备,宜留有少量的备用负荷,以适应对部分计算机设备的扩充。